1. ڪم ڪندڙ اصول
حل COF اسڪرين DMG80480F070_01WTR استعمال ڪري ٿو، جيڪو T5L چپ استعمال ڪري ٿو مکيه ڪنٽرول جي طور تي حاصل ڪرڻ ۽ پروسيس ڪرڻ لاءِ پاڻي جي فراهمي جي ڊيٽا سينسر پاران گڏ ڪيل، ڊيٽا ڊسپلي لاءِ LCD اسڪرين کي ڊرائيو ۽ انورٽر کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ پمپ موٽر جي رفتار کي ترتيب ڏيڻ لاءِ. پاڻي جي فراهمي جي نظام جي مسلسل ۽ مستحڪم اثر.غير معمولي ڊيڄاريندڙ ۽ وقت جي حصيداري واري پاڻي جي فراهمي جي سيٽنگ جا ڪم آهن.
2. اسڪيم ڊيزائن
(1) اسڪيم بلاڪ ڊراگرام
(2) هارڊويئر بلاڪ ڊراگرام
(3) DGUS GUI انٽرفيس ڊيزائن
(4) سرڪٽ ڊيزائن
1.ع
بنيادي طور تي روايتي 4-20MA/0-5V سينسر گڏ ڪري ٿو، وولٽيج-موجوده قسم کي 0-3V ۾ تبديل ڪري ٿو، ۽ AD جي حساب کان پوء حاصل ڪري سگھي ٿو.لاڳاپيل سينسر ڊيٽا.
AD ريفرنس ڪوڊ
2.DA
pwm اينالاگ وولٽيج کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي ۽ اوپي-امپ ذريعي 0-10V ڪنٽرول سگنل ڪڍي ٿو.
ڊي سي جو پتو لڳائڻ وارو منصوبو
ڊي سي هارڊويئر اسڪيميٽ
ڊي سي ريفرنس ڪوڊ
3.IO ان پٽ سيڪشن
خاص طور تي optocoupler ان پٽ، T5L لاڳاپيل سطح جي تبديلين کي ڳولي ٿو.
IO هارڊويئر اسڪيميٽ
IO ان پٽ ريفرنس ڪوڊ
4.IO آئوٽ
IO مين ڊارلنگٽن ٽرانزسٽر آئوٽ پُٽ ڪنٽرول رليز ۽ IO ڪنٽرول اعليٰ ۽ گھٽ سطحن تي.
رلي هارڊويئر اسڪيميٽ
ريلي ريفرنس ڪوڊ
5.RTC
RX8130، 2-وائر ڪميونيڪيشن.
RTC هارڊويئر اسڪيميٽ
RTC ريفرنس ڪوڊ
6.485
خاص طور تي هارڊويئر استعمال ڪريو پنن کي ڪنٽرول ڪرڻ ۽ وصول ڪرڻ لاءِ.
485 هارڊويئر اسڪيميٽ
7. پي آءِ ڊي
پوزيشنل PID الگورتھم خاص طور تي استعمال ڪيو ويندو آھي، ٻاھر محدود آھي، لازمي اصطلاح جي سنترپشن تي ڌيان ڏيو، ۽ نتيجو آھي PWM لاء اينالاگ وولٹیج کي ڪنٽرول ڪرڻ.
8. ٻيا ڪوڊ
وقت جي مطابق شروعاتي دٻاء جي خودڪار سيٽنگ.
پوسٽ جو وقت: نومبر-30-2022